Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Свежий воздух в офис
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
devan
Друзья, помогите советом в выборе оборудования
Имеется офисное помещение, 60м2, потолок 3.5м на 8 человек, вентиляция сейчас только через открытое окно - некоторым дует
Задача - обеспечить приток кислорода с улицы, чтобы некоторым "не дуло"
Нашел такой вариант (не реклама) приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуператором тепла
Достаточно ли будет такого аппарата?
Нужно ли ставить доп обогрев для зимы (и какой)? Читал, что рекуператоры да и вентканалы замерзают
Подключать хочу гофрой с теплоизоляцией
jota
Посмотрите по вашим сан.нормам мин. кол-во наружного воздуха/чел в час. По-моему, на 8 человек нужно раза в 2 больше воздуха, как минимум.
lovial
Цитата(devan @ 30.8.2021, 9:23) *
Друзья, помогите советом в выборе оборудования
Имеется офисное помещение, 60м2, потолок 3.5м на 8 человек, вентиляция сейчас только через открытое окно - некоторым дует
Задача - обеспечить приток кислорода с улицы, чтобы некоторым "не дуло"
Нашел такой вариант (не реклама) приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуператором тепла
Достаточно ли будет такого аппарата?
Нужно ли ставить доп обогрев для зимы (и какой)? Читал, что рекуператоры да и вентканалы замерзают
Подключать хочу гофрой с теплоизоляцией

Поддержу jota - для 8 человек смотрИте в сторону приточно-вытяжных 500-600 кубов в час.
Подогрев нужен, есть установки с встроенным нагревателем, есть и "внешние" нагреватели типа таких https://vents-shop.com.ua/prinadlezhnosti/e...kie-kalorifery/
Советую также подумать и о шумоглушителях...
инж323
с таким подходом дуть потом будет всем, особенно тем, кто возле решеток сидит. Вы лучше выберите свежий воздух и хороший офис, а что б они были в одном месте и одновременно с людьми, наймите хорошего подрядчика.
это раньше- любители душного воздуха и ненавидящие подвижный воздух садились в офисах возле окон, теперь всё смешалось.
lovial
Цитата(инж323 @ 30.8.2021, 14:20) *
с таким подходом дуть потом будет всем, особенно тем, кто возле решеток сидит.

Это да... На одном из объектов вставили в армстронг решетки по размеру карты, а воздуховоды приточные просто вывели в запотолочное пространство. Не "кузявое" решение, но жалобы на "дует" прекратились...
инж323
Цитата(lovial @ 30.8.2021, 14:34) *
Это да... На одном из объектов вставили в армстронг решетки по размеру карты, а воздуховоды приточные просто вывели в запотолочное пространство. Не "кузявое" решение, но жалобы на "дует" прекратились...

лет 20 назад ставили фэнкойлы в действующее офисное здание и там применяли сонодеки. так одна из влиятельных барышень конторы той жаловалась, что из решетки ей за шиворот сыпется стекловата с наших воздуховодов и она вот "прям исчесалась вся". Но про мебель ими купленную новую молчала, а от мебели клеем несло так, что глаза первые два дня слезились( все кабинеты на новую мебель перешли- их тендерный отдел проверял все цены на неё в инете тогда и наши тоже. с розничными сравнивали. и нам в сметах не пропускали цены выше розницы на 20% smile.gif )
vsklokoch
Цитата(devan @ 30.8.2021, 9:23) *
Достаточно ли будет такого аппарата?
Нужно ли ставить доп обогрев для зимы (и какой)? Читал, что рекуператоры да и вентканалы замерзают
Подключать хочу гофрой с теплоизоляцией

Подход в корне не верный. Первична доставка воздуха к людям, а не в помещение (ПВУ, изолированные воздуховоды и т.д. - вторичны). Вы какие воздухораспределители планируете? Как их размещение будет увязано с размещением рабочих мест и высотой потолков?
(Без этого схвАтите в одном помещении и жару, и холод, и сквозняки, и духоту одновременно. И все это еще под аккомпанемент гудящих вентиляторов.)